[其他] 有没有懂电的,老房子外面的保险丝处换空气开关

有没有懂电的,老房子外面的保险丝处换空气开关

老房子外面的保险丝总是烧坏,大概是15A的。
家里有两个空调,一台冰箱和一台洗衣机,还是一个热水器+浴霸。
同时开两台空调,过一会儿保险丝就会烧坏。

想问是否能将保险丝换成40A的空气开关,好象卖的都是空气开关盒中的一个模块,是否可用于老房子外面的保险丝处。
另外是否要买个双进双出的模块?

有懂电的能解答否,非常感谢。.

TOP

当然坏啦。
你算啊,两台空调制热算2500W一台,5000瓦
15A的话,3300瓦
能不烧吗?.

TOP

问题是我换成40A的空气开关,是不是买个开关盒中的一个双进双出的模块就可以的。.

TOP

是电表箱里的吗?如果不是就找电工帮你换换,如果是,就打电话给供电局,申请换电表。.

TOP

是电表箱里的,但我们小区物业的电工让我们买个空气开关,然后付费他们换。
但我不知道买什么,TAOBAO上好象都是开关盒中的一个模块,不知道能用在这里不?.

TOP

你要换40A的空气开关,还是要请专业的电工师傅检查家里的总线路是多少粗细的,是否能承载家里这些负荷,
毕竟保险丝是一道保护装置,如果换成40A的空气开关,开关不跳了,到时候线路发热了。.

TOP

可以咨询物业 也可以问卖家 不过干嘛要上淘宝买呀 我们家就在好美家买的 一套加后面一根铁架子加在一起一百来块钱 就算买错了也能退能换。
安全问题倒是要考虑好的 我家是没换前 屋内的空气开关不跳 外面的保险丝总断。换过后 屋内的空气开关才有作用 不过很少跳。.

TOP

引用:
原帖由 angela.hu 于 2012-3-9 17:35 发表 \"\"
是电表箱里的,但我们小区物业的电工让我们买个空气开关,然后付费他们换。
但我不知道买什么,TAOBAO上好象都是开关盒中的一个模块,不知道能用在这里不?
你要先看一下电表的大小,保险丝之所以只放15A的,是为了保护电表,如果你一下子换成40A那么大,保险丝是不跳了,时间长了,哪天电表坏了,你就麻烦了,或者象上面有个MM讲的,线路承受不了,烧坏了,到那时候找供电局,还不如现在申请换表来得太平。.

TOP

引用:
原帖由 angela.hu 于 2012-3-9 16:53 发表 \"\"
问题是我换成40A的空气开关,是不是买个开关盒中的一个双进双出的模块就可以的。
没错,总开通常是2位的,不要带漏电保护的那种,外面国产的30元一个左右
老式公房人工5元
新式商品房,我们是20

你这原来没有基座的要考虑加个卡扣.

TOP

回复 8楼去远方 的帖子

一般很难申请的,除非烧坏了供电局只有给你换。.

TOP

老公房嘛一般电线都不粗。
可40A的空开作总开关, 后分3个15A子路空开(一个空调一个开关 ,另一个空开作照明与插座的开关)
空调嘛重新排线
那个总是烧掉的保险丝也得整个换掉了,熔丝嘛可加粗,看看保险丝上下侧的电线是不是烧熔了,.

TOP

回复 5楼angela.hu 的帖子

您到供电局问过没?
我们这里的小区电工即使你买了东西他都不给干的,说电表箱里的东西都属于供电局的。.

TOP

我们咨询过物业的电工,建议我们买一个空气开关40A的,就是我搞不清楚要买那种。
我家也是同样的情况,屋里的空气开关不跳,外面的保险丝总烧坏。
引用:
原帖由 JERRY'S妈咪 于 2012-3-10 23:16 发表 \"\"
可以咨询物业 也可以问卖家 不过干嘛要上淘宝买呀 我们家就在好美家买的 一套加后面一根铁架子加在一起一百来块钱 就算买错了也能退能换。
安全问题倒是要考虑好的 我家是没换前 屋内的空气开关不跳 外面的保险丝总 ...
.

TOP

电表大小不知道,我们已经烧过一次电表的线了,让供电局来修过一次了,好象就是电表上面的电线稍坏了,也没换电表。
引用:
原帖由 去远方 于 2012-3-11 11:38 发表 \"\"

你要先看一下电表的大小,保险丝之所以只放15A的,是为了保护电表,如果你一下子换成40A那么大,保险丝是不跳了,时间长了,哪天电表坏了,你就麻烦了,或者象上面有个MM讲的,线路承受不了,烧坏了,到那时候找供 ...
.

TOP

我们小区的电工说电表以上的是供电局管,这个空气开关给换的,就是收钱,平时人工13,周末人工26元。
引用:
原帖由 SamTang 于 2012-3-12 00:19 发表 \"\"
您到供电局问过没?
我们这里的小区电工即使你买了东西他都不给干的,说电表箱里的东西都属于供电局的。
.

TOP

引用:
原帖由 angela.hu 于 2012-3-12 09:25 发表 \"\"
电表大小不知道,我们已经烧过一次电表的线了,让供电局来修过一次了,好象就是电表上面的电线稍坏了,也没换电表。

换大电表是要自己申请的,付钱的,维修工当然不管。看你们这个情况,这老公房是相当老了,没换开关电表上面的电线都烧了,你换了开关那不是烧得更厉害了吗?当然这么老的公房,供电局也可能不让你们换电表,因为当初就没想到用电量会增加这么快总容量会不够。.

TOP

回复 11楼凭栏观海 的帖子

电表不够,换这个有啥用?.

TOP

跟楼主说一下我们的心得。供电局是不会批准你的申请的。
我们有个特别老的房子,一栋3户人家,老房子的电表都在楼梯这边,装修时候稀里糊涂的以为我们两个楼面肯定4个电表里我们有两个。
等最后要把电线接到电表里才发现我们只有一个电表。
这下好了,其它不说就厨房那些东西吧,我们有两个烤箱两个电磁灶,这点功率就1万瓦以上了。
我们那个电表40A,供电局说了实际最大30A,也就是说至于偶们最多只能用总功率6600瓦的电器。
这不是开玩笑吗?但是就是申请不下来。急啊急得偶抓耳挠腮急火攻心。
办法是有的,除非把所有电器都打开把总电表烧掉做点现场效果,报119,到公安局备案火灾,这样电力局马上会批准你的申请。
我们嫌烦,最后拖关系花大价钱申请到个电表,两个电表同时扩容,高压线拉线下来进两个电表,终于解决了用电问题。
其实楼主这样换保险丝和闸就可以了,换成和40A表匹配的,如果你家总功率8800瓦够了的话。

[ 本帖最后由 ROBYN 于 2012-3-12 19:19 编辑 ].

TOP

回复 17楼ROBYN 的帖子

其实LZ的情况要么自己动手悄悄地加粗保险丝,电表烧掉为止(确保不是木结构房子);要么经常
让物业电工换保险丝(负责的电工只能原容量更换保险丝,不会加粗)。
电表下侧的保险丝不能随便换成空气开关,不然供电局要找你们麻烦滴.

TOP

回复 19楼凭栏观海 的帖子

是滴,电表下那根是供电局换滴。
我们全部换掉了,最近自己住的也要换一下,为了电磁灶。.

TOP

谢谢分享心得,我们家两个空调,一个冰箱+热水器,8000多瓦差不多够了。
电表我还真不知道是多大的。
引用:
原帖由 ROBYN 于 2012-3-12 11:18 发表 \"\"
跟楼主说一下我们的心得。供电局是不会批准你的申请的。
我们有个特别老的房子,一栋3户人家,老房子的电表都在楼梯这边,装修时候稀里糊涂的以为我们两个楼面肯定4个电表里我们有两个。
等最后要把电线接到电表里 ...
.

TOP

是啊,物业电工只给换原容量的保险丝,已经烧了好多次了。一个空调加一个浴霸也会烧的。
引用:
原帖由 凭栏观海 于 2012-3-12 18:47 发表 \"\"
其实LZ的情况要么自己动手悄悄地加粗保险丝,电表烧掉为止(确保不是木结构房子);要么经常
让物业电工换保险丝(负责的电工只能原容量更换保险丝,不会加粗)。
电表下侧的保险丝不能随便换成空气开关,不然供电 ...
.

TOP

回复 21楼angela.hu 的帖子

电度表是这样看电流滴   这个最大电流是10A(就是括号内的10 数字)

[ 本帖最后由 凭栏观海 于 2012-3-13 21:52 编辑 ].

附件

002.jpg (1.33 KB)

2012-3-13 18:11

002.jpg

001.jpg (8.48 KB)

2012-3-13 18:11

001.jpg

20120313_d334f54b57a9a5bd82f8ug35ZzaPeF4C.jpg (9.15 KB)

2012-3-13 21:52

20120313_d334f54b57a9a5bd82f8ug35ZzaPeF4C.jpg

TOP

最新知识。我们扩好容了。
1、电表如果是新式的40a和60a一样。尽量用40的,新的60的跑得飞快。每个产地的电表跑得速度不一样,所以我们电表没换。师傅说用到60电表也保证不会烧坏。
2、换了电表相接的所有电线,换粗了。除了进户线要到重排时再换。
3、换了个63a的闸。
4、强电箱是25a的师傅说太小了,以后重排他来换大。

[ 本帖最后由 ROBYN 于 2012-3-22 22:58 编辑 ].