实验东校高压线电磁测试结果(上)
根据录像整理材料,未完,待续,看大家这么着急,就先贴上来一部分。请大家参考。
上海市实验学校东校 高压线电磁辐射检测纪实
检测时间:2008年4月17日10:50
检测地点:上海市实验学校门外、校园内
主检部门:上海市环境保护局 辐射环境监督站
使用仪器:美国宽频仪(专测电场和磁场)
主检专家:朱重德先生及同事
陪检人员:东校校级家委会代表蔡*、沈*等三人
东校殷老师及校保安两位(恕不全名公布)
记录方法:DV跟拍、随时拍照
前言:长期以来家长对东校校西侧,黑松路边高压电线的电磁辐射问题多有担心,校园论坛上关于此事的帖子不断增加,校方也向有关部门做过反映。2008年3月,某家长的实名信访被浦东新区有关部门受理,3月31日新任区长网上办公会中,东校数位家长再次呼吁高压电线问题,新区政府批示先行检测,再做结论。新区环保部门直接请到市环保专家,于2008年4月17日上午到达东校,进行现场检测。
一校门口数据(黑松路校门):
1、磁场数据:0.215微T(国家标准是100微T)
2、电场数据:18—20 V/M (国家标准是4000 V/M)
(细节:测试时,专家特地让大家让开一点,因为人体会阻挡,导致数据偏小;我们看到从校门口黄色禁止停车线区域转移到传达室附近的时候,电场数据已经从20逐步减低为15—14)
二、经校门内小广场向国际部一楼走廊移动过程中数据
1、磁场数据:113—111.9 NT (专家说,刚才校门口使用微T计量,为便于看清数字,现用纳T(NT),就是刚才校门口0.2微T多,校内已经减低为113NT即0.1微T了)
2、电场数据:0.48—0.47—0.46 V/M
三、国际部走廊内一处电源插座测试(由相隔20CM 左右到贴近插座):
1、磁场数据:50—60 NT
2、电场数据:10—12 V/M
四、一(5)班教室西侧户外通道数据(树木下面)
1、电场数据:2.78—3 V/M(专家说:高大建筑和树木都是接地的,都能起到抵销电磁的作用)
五、一(5)班教室内数据.